No jeszcze mam porównanie ogrzewania kotłem gazowym kondensacyjnym i klimatyzatorem VRF(takim co wdmuchuje ciepłe powietrze do domu) robione przez dr UW Ludomira Dudę
Mieszkanie 100m2 na ostatniej kondygnacji 4 piętrowej kamienicy
Piec kondensacyjny Vaillant
Klimatyzator Midea
Temperatura wewnętrzna 21°C Czas pomiaru 24h
Lp Temp zew [°C] Gaz zuzycie [m3] Klimatyzator zuzycie prądu [kWh]
1 7 7 7
2 0 10 12
3 -17 16 22
(tabelka źle wchodzi - nalezy czytac następująco - przy temp 7 stC zużycie gazu 7m3 i odpowiednio zużycie prądu 7kWh, przy temp 0stC zużycie gazu 10m3, prądu 12kWh.....)
Po pierwszym zdziwieniu zaczeło się szukanie istoty zjawiska, którym okazała się sprawność całego systemu na który poza sprawnością konwersji gazu na ciepło i COP pompy mamy sprawności: dystrybucji, regulacji i wykorzystania. W katalogach amerykańskich niemieckie kotły kondensacyjne mają sprawność 85% te same kotły w polskim katalogu mają sprawność 105%. Zatem jeśli dla układu wodnego sprawność dystrybucji ηd=0,85 sprawność regulacji ηr=0,9 i sprawność wykorzystania ηw=0,85 to całkowita sprawność układu ogrzewania gazem wyniesie ηtot=0,55
Dla inwertorowej pompy ciepła VRF mamy odpowiednio SCOP(sprawnośc wytwarzania)=4; ηd=0,99; ηr=0,98; ηw=0,99 i ηtot=3,84 zatem 6,95 razy więcej i to się pokrywa z obserwacją. Ponieważ w tym domu były marne ściany, przy badaniu kamerą termowizyjną miały temperaturę 12°C, co przy grzejnikach typu purmo mogło być prawdopodobnie przyczyną niskiej sprawności wykorzystania. Przy budynkach nowych ta różnica efektywności powinna być jeszcze wyższa co oznacza klęskę systemów zdalaczynnych.
Linka do szczegółów mi sie nie chce zdobywać. Jak ktos potrzebuje musi się skontaktować z tym Panem